年8月11日,某甲醇厂三名维修工检修渣水C#高压闪蒸罐,办完相关手续后,三人打开高压闪蒸罐上、中、下人孔,在撬开顶部人孔法兰螺栓时,罐内突然喷出煤气(CO),造成三人不同程度中*,其中一人从高闪罐摔落到平台;一人从爬梯上掉落摔伤头部和腿部、鼻梁骨骨折;另一人瘫软在地。被送医抢救脱离危险。
事故原因;
1.C#高压闪蒸罐内气体置换不彻底,物料未进行盲板隔离,维修工拆卸顶部人孔时煤气逸出,发生中*事故。
2.C#高压闪蒸罐顶部空间CO超标,扩散流通缓慢,维修工未采取有效防护措施。